■ 통합 어플리케이션: 유연한 필드를 이용한 필드 평가, 측정 데이터 출력
■ 사용 분야: Indoor
■ 측정 원리: HDDM +
■ 작업 구역: 0.05 m ... 25 m, 반사율 >90%에서
■ 각 분해능: 0.33°
■ 필드 세트 개수: 16
■ 보호 등급: IP67
■ 디지털 출력부: 3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
■ 연결 방식: 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
| 특징 | |
| 시스템 부분 | 센서 |
| 측정 원리 | HDDM+ |
| 사용 분야 | Indoor |
| 광원 | 적외선 (850 nm) |
| 레이저 등급 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 개구각 | 수평 270° |
| 스캔 주파수 | 15 Hz |
| 각 분해능 | 0.33° |
| 스캔 필드 평탄도 | ± 1.5° |
| 작업 구역 | 0.05 m ... 25 m |
| 작업 구역 | 0.05 m ... 25 m (반사율 > 90%에서) |
| 안전이 중요한 작업 영역 | 0.05 m ... 5 m (반사율 5%에서) |
| 사각 지대 | 0 m ... 0.05 m |
| 감지 범위 | 반사율 10%에서 8 m |
| 기계/전기 | |
| 연결 방식 | 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B |
| 공급 전압 | 9 V DC ... 28 V DC |
| 소비 전력 | Typ. 4 W, 16W, 디지털 출력부 4개의 부하가 최대일 때 |
| 하우징 색상 | 노란색 |
| 보호 등급 | IP67, 'Aux 인터페이스'의 플라스틱 커버가 닫힌 경우에만 해당 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140:2016-1) |
| 무게 | 250 g, 연결 케이블 미포함 |
| 치수(L x W x H) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
| 범주 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
| 성능 수준 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
| SRS/SRSS 성능 등급 | B (IEC TS 62998-1:2019) |
| MTTFD(위험한 고장이 일어날 때까지의 평균 시간) | 100 연도, 주변 온도 25°C에서 (EN ISO 13849-1:2015) |
| TM (사용 시간) | 20 연도 (EN ISO 13849-1:2015) |
| 적합성 | EN